水规有综合楼,建规无综合楼慨念,只有组合建筑慨念,且总则1.0.4条:同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。故按建规,许多建筑火灾延续时间会不同于水规规定。例如底层商铺二层,上部办公20层,按建规火灾时间2小时,按水规3小时;若底层商铺单层面积不大于1500平方,总面积不大于3000平方是否可不设自喷?。水规应服从建规规定。