土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于屋面梁是否为屋顶承重构件
根据06版建规第3.2.8条的条文解释:屋顶承重构件指屋顶网架桁架及屋面梁,但14版建规把这个解释删掉了,这是否意味着屋面梁不能作为屋顶承重构件来确定耐火极限,在审图的过程中,有些专家承认,有些专家不承认,而我们设计院又拿不出依据,虽然新版建规图示明确屋面梁就是屋面承重构件,但这个建规图示能作为依据吗?连新版建规都把解释删掉了。

全部回答(13 )

  • 烈风
    为表示叙述方便,以下所述的《建规》均为2014版的

    要讨论“屋面梁”是否为“屋顶承重构件”,无非就是要套《建规》5.1.2的哪一条而已(“梁:2.00h、1.50h、1.00h、0.50h”或者是“屋顶承重构件1.50h、1.00h、0.50h、可燃性”)。

    首先我们要确立一种观念,构件的耐火时间是与构件的功能相关的。因此首先应该确认的是这屋面的功能是否是上人屋面(可以承担疏散、等待救援的功能),如果是上人屋面,则按照《建规》5.1.4:“一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h”。大家注意一下,这里的“上人平屋面”的耐火等级是与“楼板”以及“疏散楼梯”一样的,为什么呢?这是因为在火警情形下人员的疏散避难救援的路线就是:走道上的“楼板”→“疏散楼梯”→室外或“上人平屋面”,很显然,上人屋面的屋面梁的耐火极限当然就是应该套用5.1.2“梁”的等级来与“上人平屋面”相配套。反之,如果不是上人屋面,则满足“屋顶承重构件”的耐火时间则可。

    在执行规范的过程中,往往只偏于数据的取舍,而丢弃了功能的本意,这种选择结果当然是可悲的!
    2016-06-03 10:36:03 来自 PC 评论 举报
  • gui2222ji
    真仙 发表于 2015-9-26 09:55 楼上说的不错。可能是常识,编写组以为大家都知道就不多写了。13J811-1改是可以当一下依据的,在适 …《建筑钢结构防火技术规范》,看到这个,可以确定 屋面压型钢板、彩钢板不算 承重构件了吧?
    2017-01-16 09:20:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。