土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 给位帮看看这个问题如何处理

给位帮看看这个问题如何处理

发布于:2015-09-24 22:50:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图中横梁下直接焊接的消防管支架,其余都在檩条上焊接着。设计院强烈反对将消防支架直接焊接在横梁上,坚决让拆除,原因是怕横向冲击力造成钢梁扭曲,请问各位:
1、这施工工艺是否可行?是否违反了相关规范或规定?
2、如果不行的话,最好的补救措施是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    不应该焊接,可以用拉杆。设计院不同意,那就让他们出解决办法啊!然后按图施工。
    2015-09-25 09:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    应该在檩条上焊接。
    2015-09-25 08:39:25

    回复 举报
    赞同0