土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求懂地暖的兄弟支援

求懂地暖的兄弟支援

发布于:2015-09-24 17:07:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里装修,我一土建工程师弄不懂暖通之类的东西,求论坛的兄弟帮我看一下两个配置加报价,合不合理,跪谢





















































房 间 采暖面积(m2) 设计负荷(w/m2) 地面材料 施工工艺 间距 温控器 分水区域(路) 分水器个数
1楼
门厅 2 160 地砖 湿法地暖 150 1 1
1
餐厅 10 160 地砖 湿法地暖 150
客厅 12 160 地砖 湿法地暖 150 3
客厅阳台 7 200 地砖 湿法地暖 100
小孩房 3 200 地板 湿法地暖 100
卫生间 4 200 地砖 湿法地暖 100
主卧 9.6 160 地板 湿法地暖 150 1 1
主卧阳台 5.2 200 地板 湿法地暖 100
次卧 10 160 地板 湿法地暖 150 1 1
62.8
3
6 1
序号 品  名 品牌 产地 规格型号 单位 数量 单价(元) 折扣 金额(元)
主机
1 双功能标准型燃气壁挂炉 威能 德国 VUW CN242/3-3-H 1 13,800.00 0.85
11,730.00
同轴烟道 威能 德国 0.8M 1 705.00 1.00
705.00
锅炉(含配件)安装调试费 1 600.00 1.00
600.00
合计 13,035.00
总管路系统(分集水器及连接用料)
2 分-集水器及配件(含分水器干管/支架/末端配件/自动排气阀/地热管接头) 嘉科米尼 意大利 R553Y006 1 3091.00 1.00
3091.00
PEXA采暖主管 瑞好 德国 20 10 30.60 1.00
306.00
PEXA管短内罗纹龙头 瑞好 德国 20 * R3/4 4 225.00 1.00
900.00
PEXA管90度弯头 瑞好 德国 20 4 92.00 1.00
368.00
PEXA管套环 瑞好 德国 20 16 18.00 1.00
288.00
内丝直接(普通国产非瑞好) 国产 20 2 26.85 1.00
53.70
双外丝直接(普通国产非瑞好) 国产 20 2 26.25 1.00
52.50
管道外用保温套(含保温扎带等辅料) 国产 DN20*0.9cm 10 3.50 1.00
35.00
管道开槽\放管\固定\测试 20 10 20.00 1.00
200.00
打压用压力表(含安装配件) 国产 DN15 1 30.00 1.00
30.00
打压用三角阀 国产 DN15 1 30.00 1.00
30.00
合计 5,354.20
室内温控部分(主要用来控制单个房间或区域的温度以及开关)
3
液晶,不编程温控器 丹佛斯 丹麦 FH-CWD 3 428.00 1.00
1284.00
热电阀 嘉科米尼 意大利 R473*121 6 368.00 1.00
2208.00
连接电线 国标 四芯线 70 4.00 1.00
280.00
电线开槽及套管等辅料 70 7.00 1.00
490.00
合计 4,262.00
地面辐射采暖
4 抗渗氧地热管 嘉科米尼-PERT 意大利 DE16*2.0 平方米 62.8 120.00 0.66
4,973.76
地暖管保温筒 绿羽 上海 DE16 平方米 62.8 55.00 0.66
2,279.64
挤塑型地暖隔热板 绿羽 上海 密度35kg 厚20mm
反射膜 绿羽 上海 真空铝模无降解
管道固定扣 绿羽 上海 全新料卡钉PA66
边角保温条 绿羽 上海 EVA环保边界保温条
湿法地暖安装人工费 含隔热板,反射膜,管道的安装和压力试验 平方米 62.8 25.00 1.00
1,570.00
合计 8,823.40
总 价(不含税) 地暖 31,474.60
锅炉部分无折扣,工程部分8折,优惠后价格为27500元





全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • niu517y
    niu517y 沙发
    感觉给你设计的功率大 了用不了那么多瓦数采暖炉的价格可能回降低
    2015-12-18 13:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1443085189905
    多谢指点。。。。。。。。。。。。。。
    2015-09-28 14:58:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1000 MW机组三分仓回转式空预器优化改良

摘 要:详细介绍了某电厂1 000 MW机组三分仓回转式空气预热器面临的漏风率增加、脱硝装置投运等问题,利用机组检修期间对问题集中改造。同时对三分仓回转式空预器存在的漏风率问题进行改良,避免了脱硝装置投产后空气预热器的驱动问题。针对空预器漏风缺陷提出其他可行的改造措施,为回转式空气预热器的构造变更、漏风率改良及运行维护提供建议。关键词:空气预热器;驱动装置;漏风率;改造1 背景资料1.1 电厂机组情况分析

回帖成功

经验值 +10