新手求助基础接地网的做法
新手求助基础接地网的做法
图纸上说明利用底板基础内上下两层钢筋中不小于16的两根钢筋按图走向通长焊接,那么是上下两层的16钢筋都要焊接,然后用钢筋把两层钢筋连通吗?如果底板钢筋小于16,用扁钢怎么做,如果不做扁钢的情况下,是不是还有其他做法?跨接钢筋有没有什么强制性要求?谢谢啦
发布于
2015-09-24 12:13:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lsc19590714
图纸说明是正确的,如果底板钢筋小于16mm可用热镀锌扁钢按图纸走向搭接并四面焊接。跨接用圆钢不能小于16。搭接焊接长度不能小于12Cm。