土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我看看这个图,不是很懂

帮我看看这个图,不是很懂

发布于:2015-09-24 11:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ截图20150924112056.png


图中,4*32是4只熔断器的意思?
还有互感器选用什么型号?
图中M带个框是指什么啊?位置预留的时候要注意什么?


QQ截图20150924112056.png

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoyouxin2000
    gaoyouxin2000 沙发
    SPD的方向错了!另外TN-S系统N线上不用加SPD,TT系统N线上才需要加SPD。SPD的保护电器应该用熔断器而不是微断或断路器,这一点值得肯定!
    2015-10-14 17:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • jjdjcs
    jjdjcs 板凳
    4*32是4个32A的保险,RT18-32*4
    互感器建议采用LMZJ1的
    M应该是火灾监控模块
    2015-10-14 13:03:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图意见,求各位指教

日前做了一个幼儿园的项目,这是审图意见:一、 强制性条文: 1、人员密集场所疏散最低水平照度要求1LX。不满足GB50016-2014第10.3.2.2条。二、 应执行条文: 1、消防广播与声光报警如何轮流工作不明确。不满足GB50116-2013第4.8.6条。 未要求火灾报警扬声器使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构。不满足GB50526-2010第3.6.7条。 2、消防控制室未按要求设专用接地板。不满足GB50116-2013第10.2.4条。

回帖成功

经验值 +10