日前做了一个幼儿园的项目,这是审图意见:
一、 强制性条文:
1、人员密集场所疏散最低水平照度要求1LX。不满足GB50016-2014第10.3.2.2条。
二、 应执行条文:
1、消防广播与声光报警如何轮流工作不明确。不满足GB50116-2013第4.8.6条。
未要求火灾报警扬声器使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构。不满足GB50526-2010第3.6.7条。
2、消防控制室未按要求设专用接地板。不满足GB50116-2013第10.2.4条。
三、其它:
1、ATSE开关前端宜设置隔离开关。JGJ16-2008第7.5.4.5条。
2、可燃气体探测器应自成系统。GB50116-2013第8.1.2条。
3、公共区域照明宜采用节能控制措施。DGJ32/J173-2014第10.3.10条。
4、自动伸缩门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应可靠接地。JGJ16-2008第9.5.8条。
5、屋顶防雷网格部分超标,请核查。
6、消防设备的工作原理请按规范描述。设计说明该部分不清晰。消防泵、喷淋泵应标明箱体的防护等级。
喷淋泵标明为自耦降压启动,但系统图为直接启动。
其中,
消防广播与声光报警如何轮流工作不明确。
可燃气体探测器应自成系统。
这两条我不是很明白,请大家不吝赐教。可燃气体探测器自成系统难道是不与厨房中其他的烟感相连,直接接入区域报警盒中吗