场外景观照明箱采用TN-C-S可行吗?第一个问题:前段时间做了个小学的场外景观照明设计,电箱设在室外草坪中,距离建筑5米内,电源引自独立配电房,原设计是采用TN-S五线引入电箱再做PE重复接地,单位的图审老师说你这样不如直接做TN-C-S还省一根PE线。疑问:这样子不是会因为PEN线带电而使得电箱后的所有景观照明灯杆对地电位升高吗?反正当时老师讲的不是很懂,所以想请教下大家怎么看?第二个问题:如配电房设在建筑内,则不应采用TN-C-S系统,而应采用TN-S,王老的书上也有提及,只是水平有限看不大懂,我想室外可用TN-C-S,室内不是要做总等电位吗?既然做了总等电位,而且室内配电房到负荷电箱这段用PEN线应该也可以的吧,线路都是双重绝缘的电缆线,为什么室内就不能用TN-C-S?