土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教下转子压缩机和小型活塞压缩机的问题

请教下转子压缩机和小型活塞压缩机的问题

发布于:2015-09-24 09:56:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教大家万宝日立的转子压缩机和泰康丹佛斯的活塞压缩机那种更适合用于冷水机5到40度中高温工况呢,制冷剂使用134A,在能效比和制冷量大小相同情况下,转子式和活塞式那种更适合小型冷水设备使用呢,谢谢大家参与

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ephone
    ephone 沙发
    荣昌制冷 发表于 2015-9-28 09:00 “要求压缩机越小越好”,那就不能建议全封闭活塞机了,全封闭旋转式和涡旋式的都比活塞式的体积小;性能 …主要是高度限制,体积表述不准确了,呵呵
    2017-11-07 16:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • gf308
    gf308 板凳
    我通常是用134的压缩机来做的,经济实惠
    2015-11-06 21:15:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教机组和铝排的配置

本帖最后由 我是幼儿 于 2015-9-24 08:43 编辑 冷库使用性质:建工存储为主,(出租为辅)货物:多为植物性产品,入库温度:正常情况速冻隧道加工后入库,有时也会常温下入库(补充下:希望设计按没有使用速冻设备的情况下设计,入库温度以最高温度38°左右)。单日最大入货量:单库是10吨;总计划在100吨(计划做5个100平的)包装:以真空包装;裸装。堆货方式:密集吧(每立方300公斤)

回帖成功

经验值 +10