请教下关于屋面活载荷的问题:
我是做光伏系统设计的,在屋面设计系统时,屋面的活载荷允许值是0.5KN/m2,光伏系统的自重大概是15-20kg/m2,系统使用期限是25年,是应该算是恒载吧,那我怎么去判断系统安装在屋面上是不是安全的呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    应该按照使用荷载来计算。
    2015-09-25 08:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • leerichard08
    leerichard08 板凳
    ydsyx 发表于 2015-9-24 12:33 恒载,按活载就得了呗因为要加25年,对檩条影响增加15%,对钢架影响增加25%.应该是要加到恒载里面吧