土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于柱、剪力墙钢筋偏离补救

关于柱、剪力墙钢筋偏离补救

发布于:2015-09-23 22:39:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jlsplaosan
    jlsplaosan 沙发
    一般做都是筋根部扣深坑,在打弯板正!再用混凝土盖上!这个到目前没有正规做法!
    2015-09-26 09:38:26

    回复 举报
    赞同0
  • 欧扬
    欧扬 板凳
    jlsplaosan 发表于 2015-9-25 10:58 根部扣坑!1:6弯折就可以了按我们现场的做法,直接弯折然后加根钢筋补强
    2015-09-25 22:40:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自己家自住房的设计,求最完美的方案。

想盖一座造价在20万内的房子,主体约14万左右,这样呢我还能再有5、6万糙装一下,以后有钱了可以在装啊,那么面积就只能在120平米左右,现在的造价1200/1300,这价格。。。。 仅仅只有CAD基础所以就画了个这。。外观啊内饰啊,没有效果图看不出来啊,哪位可以帮我设计个现代点的外观。

回帖成功

经验值 +10