我是做配电柜的,想问一下各位高手为什么高压柜装穿墙套管那里都要切一条口,而中置柜装触头盒时又要加一个不切口的铝板,这又是什么原理,求解

全部回答(11 )

  • zmdqaz
    在钢板上穿套管的孔,如果不切开缝,由于交变电流通过套管而在钢板上形成交变闭合磁路,可产生涡流损耗,并使钢板发热。该损耗随电流的增加而急剧增加,而钢板过热易使套管绝缘介质老化而影响使用寿命。钢板切缝以后,钢板中的磁通不能形成闭合磁路,钢板中的磁通明显被减弱,使涡流损耗大大下降。为了保证钢板的支持强度,可将钢板上切开的缝隙用非导磁金属材料补焊切口,使钢板保持它的整体性,从而提高支撑套管的机械强度。
    2015-09-23 19:47:23 来自 PC 评论 举报
  • wangxf
    对啊,铝板是非导磁材料!
    2015-10-09 09:29:09 来自 PC 评论 举报