土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主楼和裙楼的抗震等级确定?

主楼和裙楼的抗震等级确定?

发布于:2015-09-23 15:50:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主楼为高层剪力墙结构,裙楼为多层框架结构,二者连为整体,请问如何确定各自的抗震等级?裙楼的柱子是否要按框剪结构进行0.2V0调整?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    kkkeeeqq 发表于 2015-9-24 14:39 因为现在这个项目,按照主楼高度以剪力墙结构形式的话是三级,以框剪的话是二级,我感觉以主楼高度的框剪 …你如果不以主楼高度的框剪来判断框架的抗震等级,就有可能出现裙房框剪结构的框架抗震等级可能比纯框架结构的抗震等级低的情况。有点饶人啊
    2015-09-24 14:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    kkkeeeqq 发表于 2015-9-24 14:45 是否可以将裙房高度范围内及上一层的主楼剪力墙抗震等级定位二级,其余剪力墙为三级,然后构造措施就不再 …是啊,我的意思就是这样的啊,“应按高度为主楼高度的框剪结构确定裙房高度范围内主楼的剪力墙抗震等级,裙房以上部位的剪力墙,可仍按房屋高度为主楼高度的剪力墙结构确定抗震等级。裙房相关范围内框架的抗震等级按房屋高度为主楼高度的框剪结构确定抗震等级”至于构造措施这个最好和当地的审图办先沟通一下
    2015-09-24 14:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人,求解---图中的xkz具体是什么柱子呢,请各位大神不吝解答,不胜感激

图中的xkz具体是什么柱子呢,请各位大神不吝解答,不胜感激

回帖成功

经验值 +10