土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于电焊机配电

请教关于电焊机配电

发布于:2007-10-30 10:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大多数电焊机都是单相380V供电,在配保护开关时应选用2相开关还是3相开关,我问过许多人,说法各不相同,个人觉得应该采用2相380V开关,可这种开关比较少,不容易买.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shaihua
    shaihua 沙发
    支持2楼。
    2007-10-31 10:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    一般使用三相(3极)开关。如果用了单相(2极)开关,容易让人误认为这是单相220V的电源,可能会造成误接用电器。

    当然了,如果你自己使用,在不容易造成误解的前提下用两极的开关也无可厚非。
    2007-10-30 22:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多