脉冲澄清池加装斜管后,产水率提高了,泥量也增加了,对本来排泥效率不高的池底排泥设施,又增加了新的负担。由此产生了流板积泥问题。解决这一问题的办法是:1)改造原脉冲发生器,提高脉冲强度;2)改造原池底配水、排泥结构,排除积泥。

1442980141.png

脉冲澄清池



如止所述,脉冲澄清池加装斜管后,增加了产水量,同时也增加了泥量。原来,由于较多的泥沉积在稳流板上,无法排除,使出水带有细小矾花,有时还压塌了稳流板,为此需采取措施,解决澄清池加装斜管后的排泥问题。

一、分析原因

由于存在的问题具有普遍性,因此就以某水厂一座圆形脉冲澄清池加以说明。

改造前处理水量为1万吨/日.座,虽然排泥欠佳,但不影响正常生产,出水水质清澈。

在加装了斜管后,使原池产水量由原来1万吨/日.座成为1.8万吨/日.座,参考同类水厂对原池进行改造如下:在池中上部加装一组高效无毒UVPC蜂窝斜管,下部加装一组松木网格,集水槽及池口分别加高200mm。
1442980221.png

脉冲澄清池


加装斜管后,产水量增加了80%,泥量也大大增加,同时网格和斜管增加了水流上升的阻力,减弱了脉冲的水锤作用,然而池底排泥方式未做改动,由于原池排泥效率低下,容量小,因此有较多的泥不能及时排走,沉积在稳流板上,造成稳流板孔眼堵塞,在一定程度上影响出水水质。同类水厂也未能有效解决这一问题,因此如何解决池底的排泥问题,是脉冲澄清池加装斜管后出现的难题。

二、改造措施

1、改造脉冲发生器:

改造脉冲发生器,使脉冲进水量满足1.8万吨/日.座的要求。更改钟罩,加大中央虹吸管,加大发生器室的容积。进水量加大后,强度得到提高,在脉冲期间,大量泥进入原排泥槽,充分利用了原排泥设施,效率比以往得以提高。

三、结论

通过改造脉冲发生器,使进水量增加了80%,提高了脉冲强度;在脉冲时,大量泥排入原泥斗;通过改造池底,增加排泥斗容量,解决了原排泥容量不足、方式单一的问题;在钟罩充水时,泥靠重力沉至斗底加以排除。通过上述两种办法可以解决脉冲澄清池排泥问题。改造中未破坏池底的主体结构。因而不会渗漏,延长了池底的使用寿命。更为重要是:少花钱多办事,其经济效益是可观的。