土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】 2015.09.23

【每日——问与答】 2015.09.23

发布于:2015-09-23 08:09:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞天揽月
    飞天揽月 沙发
    谢谢分享:D
    2016-03-28 11:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    warrent 发表于 2015-9-28 10:50 曾工,请教个问题。如一栋建筑下面部分是钢筋混凝土结构,上面部分是钢结构,该怎么建模分析?如是钢筋混凝 …1.首先这种结构形式我认为是可以做的,虽然这种结构抗规沒有介绍,但是它符合下刚上柔的设计理念,对抗震是有利.现行抗规附录H中的【框排架结构】,之前的抗规也没有,但全国各地都在设计。2.不过这种结构因规范没有介绍,所以设计前还要了解你的总师或施审单位的态度。3.必须整体建模,否则钢筋混凝土结构部分的水平力(风载、地震力)会比实际【小很多】。4.如是钢筋混凝土结构加个钢屋面:钢屋面部分可做为荷载输入。
    2015-09-28 11:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个构造边缘构件的配筋是如何计算出来的?

一、工程概况剪力墙结构,两层地下室,地上15层。7度0.10g,抗震等级为二级,结构嵌固部位为一层地下室顶板,复核非底部加强部位的第 6层 第 3 边缘构件。二、请教各路大侠!如何计算得到846.6 (mm2)的配筋 第 6层 第 3 边缘构件,数据: 楼层标志:非加强层 Kind(种类): 1(构造边缘构件) UC= 0.274 UC_A=0.3 Type(类型): 3 (T形墙端部)

回帖成功

经验值 +10