土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有高人知道PKPM施工软件里面的设置吗?谢谢

有高人知道PKPM施工软件里面的设置吗?谢谢

发布于:2015-09-22 19:58:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在新版PKPM施工里面,满堂扣件脚手架计算里,有个“平台底面的钢管的距离”,
这一项默认值是300mm,但具体指的是什么呢?
而且我发现如果默认就是300,
那么就算脚手架高度只有2m!
结果也是:
支撑钢管的抗弯计算强度大于设计强度,不满足要求!建议增加支撑钢管根数!
选用单扣件,抗滑承载力的设计计算不满足要求,建议可以考虑双扣件或调整立杆纵距或排距!!
到底这一项表示的是什么意思呢?


请求高人指点。
万分感谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:挑梁对钢柱计算长度有不利影响吗?

如附件中上传的平面计算简图所示,PKPM软件中挑梁对钢柱的计算长度有不利的影响吗?有挑梁处的角柱和无挑梁的柱Y向的计算长度都是一致的。由于柱受挑梁的影响,有挑梁处的角柱和无挑梁的柱X向的计算长度不一样了。把挑梁删除了,计算参数就对了。1 这是软件错误吗?2 遇到这种情况该如何妥善处理?挑梁的存在对钢柱的计算长度有影响。有时候软件默认的的计算长度是不对的,需要修改一下。我现在又有个问题,是关于钢挑梁的。请问老师,钢结构挑梁的稳定性和普通梁的稳定有没有区别?规范和教课书中常见的是普通的简支梁的稳定计算设计。请问有没有挑梁的稳定性的资料,可能是我关注的少,或者没发现这方面的资料。请知情的老师给解答一下,谢谢。

回帖成功

经验值 +10