土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 探讨钢结构厂房的质量与火灾安全问题

探讨钢结构厂房的质量与火灾安全问题

发布于:2015-09-22 15:33:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:钢结构厂房是钢结构建筑中最为普遍的一种建筑。但由于建筑技术的缺乏及其自身结构的缺陷让钢结构厂房出现了较多的问题,质量安全与消防安全对钢结构厂房中影响较大,解决好这两方面的的困难是建筑单位急需考虑的问题。

关键词:钢结构厂房;质量;消防

钢结构厂房在实际的施工过程中常常会出现安装质量问题,给整个钢结构建筑的使用性能带来不利的影响。而在钢结构建筑外观整体建筑结束后,对于厂房内部的消防安全设计也会影响着钢结构厂房的安全。本文重点研究了安装质量与消防设计两方面的内容,以分析钢结构厂房的安全问题。


1钢结构厂房安装质量问题与处理

笔者根据自己的施工经验总结出了钢结构厂房在安装过程中经常出现的问题,并有针对性的提出了处理措施,以避免给建筑带来安全隐患,具体问题如下:


1.1钢柱偏移

使用双机抬吊的方法来吊装钢桩,双机在起吊时把钢柱平吊起来,到达合适的高度后停止;将运输平板车推去,用双机把回转刹车打开后用主机吊独起吊;钢柱吊装回直后将副机移去,由主机单独吊装。检查钢柱时将垂直偏差调整到低于20mm,再使用垂直度用径纬仪进行检验;最后要用10mm厚的钢模在柱附近定位,结合电焊、锚固螺栓固定,避免出现偏移。

1.2地脚螺栓位移


吊装首节钢柱时需对预埋的地脚螺栓设置保护套,防止钢柱就准时将脚螺栓的丝牙损坏。钢柱就位后按照标高、位移、垂直度等顺序逐渐调整。校正柱子时必须以标准的数值进行,将标准柱子的垂直偏差控制在零。为了将安装误差控制在最小,可把柱基中心线当成基础点,使用激光经纬仪检查准柱子的垂直度。

地脚螺栓示意图
1442911448.gif


1.3连接板拼装不严密

对于高强度的螺栓,其螺栓需自由穿入孔内,禁止敲打或气割扩孔且保持穿入方向相同。安装过程中要有秩序的施拧,由螺栓群中央往外拧紧,其拧紧方式分为初拧和终拧。在高强度大六角头螺栓完成终拧后需要用0.3~0.5kg的小锤敲击检查,出现欠拧、漏拧等异常情况时需及时采取措施处理,以保证连接板在拼装过程中处于严密状态。

2钢结构厂房的耐火保护
1442911359.jpg


除了安装质量问题会造成钢结构厂房安全外,火灾问题也是比较常见的安全隐患。当钢材处于高温环境就会大大削弱钢结构的承载能力,严重的会造成钢结构厂房倒塌,引起重大伤亡事故。可通过对钢结构厂房实施耐火保护来避免这一安全隐患。

2.1粘贴法

把石棉硅酸钙、矿棉、轻质石膏等防火材料配制成板材后用胶粘贴在钢结构构件上。此种方法的耐撞击能力较弱,板材很容易受潮吸水,会减弱胶粘剂的粘接强度。另由于钢结构厂房内钢构件需用板材覆盖,增加了企业的建筑成本,故此方法很少使用。

2.2吊顶法

把轻质、薄型、耐火的材料配制成吊顶,再将钢梁、钢屋架放置在由耐火材料组成的吊顶内。发生火灾时能降低钢梁、钢屋架的升温速度,不断增强了钢结构厂房的耐火能力。此种方法的保护范围仅局限在屋面钢构件,对于屋面吊顶下的钢构件并不能起到保护作用,故此方法无法满足业主的安全需要。

2.3现浇法

通常利用普通混凝土、加气混凝土浇注包裹钢构件,在钢结构厂房防火措施中是最为有效的一种方式。但次耐火保护方式较为复杂,在实施过程中要进行支模、浇注、养护等处理,增加了整个施工周期,并加大了构件的整体重量,提高了建筑工程的造价成本。

2.4喷涂法

主要是用喷涂机具把防火涂料喷在构件表面以建立成保护层。其防火作用体现在:屏蔽作用,涂层对钢基材能够发挥屏蔽作用,避免了钢结构直接暴露在火焰高温中。降温作用,火灾时保护层能够吸收热量、减小火焰温度和燃烧速度,避免钢结构受热过快。

3钢结构厂房的防火分区

由于现代工业的厂房空间较大,为了能够将火灾的影响范围控制在最小,可在建筑物内划分出防火分区,结合为防火墙、防火门、防火卷帘加水幕来实现划分。

3.1防火墙

1442911271.jpg


为了满足工业生产的实际需要,可将不同的生产设备隔离开后将厂房划分成几个小部分,在管理上也能够实现分开式管理。但这种方法会将大的厂房空间缩小化,不方便物料及半成品、成品的运输。

3.2防火卷帘

1442911145.jpg


在民用建筑中厂以防火门、防火卷帘做为防火设施,从理论上看这一方法也可利用于大跨度的轻钢厂房。企业可实现对厂房的跨度大小进行测量,再定制符合长度要求的防火卷帘安装在厂房里,即可达到防火的效果。

3.3自动喷水灭火

1442911078.jpg

在厂房车间的适当位置设自动喷水灭火装置,当车间的温度高达一定程度时就会自动喷水灭火。需要注意的是,在安装灭火设置时考虑到厂房空间较大,其喷水设置的数量需要、应尽量多些。

3.4独立水幕与防火分区

以独立的水幕作防火分隔在钢结构厂房中的运用较为普遍,主要是在厂房中形成一条防火水幕带,区域宽5米,流量2升/秒米。改防火方式运用灵活,无需将车间划分隔开,一旦火灾发生就能立刻形成水幕进行有效地分离。

4结论

总而言之,质量、火灾问题对于钢结构厂房会造成严重的损坏,在建筑施工时必须要注意安装质量的控制,以及防火装置的设置,从多方面消除厂房的安全隐患。

参考文献

[1]陈玉锦.特大火灾后的建筑结构鉴定和抢修加固方法[J].建筑技术,2006,12(10):49-50.

[2]郭彦.钢结构防火设计新方法[J].邯郸职业技术学院学报,2005,20(16):221-222.

[3]闵明保.建筑物火灾后结构受损分析及诊断方法的探讨[J].消防科学与技术,2005,18(11):131-132.

1442911448.gif


1442911359.jpg


1442911271.jpg


1442911145.jpg


1442911078.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

轻型钢结构常见的一些质量问题及预防措施

随着建筑钢结构技术的迅速发展和机械化程度的日益提高,轻型金属板材及其配套的门式刚架等系列轻型钢结构已得到了较为广泛的应用。与此同时,建筑钢材、连接技术及加工、安装技术也进一步达到了系列配套的要求。然而,当今钢结构专业队伍素质良莠不齐,时有“家庭作坊”式的钢结构队伍充斥其中,对一般钢结构加工及安装知识了解甚少,致使在一些工程中发生工程质量隐患和质量事故。加强钢结构专业队伍素质的提高,已成为一项紧迫的任务。

回帖成功

经验值 +10