土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢规长细比的疑问:主轴的计算长度要修改吗

钢规长细比的疑问:主轴的计算长度要修改吗

发布于:2015-09-22 14:41:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程概况:一拱形采光顶,长12m ,拱高1.65m ,主梁选用200X100X6的钢,通过计算强度利用率与挠度利用率均较低(不到30%),主梁每隔1.2m有侧向稳定杆。

计算结果:但计算软件显示长细比不过,而且是主轴(受力方向)的长细比不能过,而次轴长细比能过。

分析:长细比应该是约束结构潜在失稳的因子。我平时理解的杆件失稳分为平面内和平面外的失稳(针对荷载施加平面),既然有侧向稳定杆,那么平面内就不会失稳了。疑惑只剩下平面外失稳了,可主梁的受力变形和失稳方向一致,我实在理解不了。有没有高手能指点一下迷津,我是该修改主轴的计算长度,还是应该增加钢构截面。。。。。

1442905930.jpg

1442905930.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luhuajie123
    luhuajie123 沙发
    学习了,谢谢了:):):)
    2016-01-17 22:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    均布荷载作用下,理想的拱形是抛物线,其他形状的拱形都是压弯构件。压弯构件可以向两个方向失稳。
    2015-09-22 21:02:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于平行弦钢桁架的一些问题的研究分析

本人现在在做一平行弦桁架,有如下问题,麻烦大神指教,跪谢!1.平行弦桁架平面外计算长度如何确定?我现取上弦杆3000,下弦杆6000,对吗?2.教程说,桁架所有节点都按铰接计算,此处有一疑问:例如,我上弦杆为12m长槽钢,每1.5m处有斜杆或竖直杆,在斜杆或竖直杆与上弦杆交汇点左右均点铰吗?本人觉得上弦杆为通长槽钢,在交汇点左右应为刚接,对吗?3.如下弦杆长细比超限,有什么补强措施吗?本工程现已施工完毕,经计算,下弦杆长细比超限,请问如何弥补或补强?