土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 试论低压电网中的无功补偿浅谈

试论低压电网中的无功补偿浅谈

发布于:2015-09-22 10:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、低压电网中的无功补偿含义

  低压电网中的无功补偿是对低压电网中的无功功率进行补偿的措施,旨在提高低压电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善低压电网的供电环境。低压电网中的无功补偿通过选择合适的补偿方法和补偿装置,可以最大限度的减少低压电网的损耗,使电网质量提高,减少电压波动和降低谐波,从而提高电压稳定性。

  二、低压电网中的无功补偿的重要意义

  低压电网中的无功补偿能够提高电网的电压稳定性,从而提高电压质量,有效降低电力传输过程中的功率损耗和电能损耗,提高供配电设备的供电能力,因此,工矿企业内部供配电系统需安装无功补偿装置。通过无功补偿,不但可以提高低压电网的电压质量和配电设备的利用率,还可以为企业的节能低碳作出贡献。企业的功率因数直接关系到企业的电价,企业若想降低电力费用,不但要在电力设备的节能保养上下功夫,还要提高企业用电的功率因数,而无功补偿正是企业提高功率因数,实现节能低碳的有效手段之一。另外,无功补偿有利于降低电力系统的能耗。我们可根据的计算公式来测算无功补偿降低电力系统能耗的作用情况,根据来计算,线损P减少的百分数:,也就是说当功率因数从0.75提高到0.90时,由上式可求得有功损耗将降低25%-40%,这是意想不到的效果。并且,《全国供用电规则》规定:高压供电用户,其功率因数不应低于0.9,其他电力用户的功率因数不应低于0.85,功率因数低于0.7时,不予供电。若达不到以上要求,应装设必要的无功补偿装置,否则要加收电费。因此,低压电网中的无功无论是对低压电网还是对于用电企业和供电企业都具有十分重要的意义。

  三、低压电网中的无功补偿原理

  配电网中的用电设备(如感应电动机、变压器、电抗器、电焊机等)大部分是感性负荷,通常感性无功功率的电流相位滞后于电压相位,而容性无功功率的电流相位超前电压相位。故常用容性无功功率补偿感性无功功率,以减少电网无功负荷,由于超前电流与滞后电流的互补作用,也就是电容性负荷的无功功率补偿了电感性负荷的无功功率。当电网容量一定时,使无功功率减少,从而达到了提高功率因数的目的[2]。

  四、低压电网中的无功补偿方法

  (一)随机补偿。随机补偿主要是对电磁感应中的无功功率进行补偿,常用于电动机的无功补偿。随机补偿伴随着电动机的开启与关闭同时补偿与消失,能够自动进行无功功率的补偿,不需反复进行补偿调整,因此具有简单方便,灵活的优点。
  (二)随器补偿。随器补偿主要是将低压容量通过低压保险接在配电变压器上,用来对配电变压器空载无功功率的补偿。此种补偿方法能够有效地平衡配电变压器的空载无功功率,从而提高变压器的利用率,有效降低电网的无功损耗,因此,随器补偿具有较高的经济性价比,是目前最常采用也最有效的无功补偿。
  (三)中间同步或静止补偿。这种补偿方法主要是在无距离低压电网线路中间安装同步调相机或静止补偿装置来完成无功补偿工作。此种方法在线路输电过程中,能够稳定电压,同时对多条输电线路进行降耗补损,并具有较强的调节性能。
  (四)终端分散补偿。用户终端分散补偿能够在低压电网终端进行有效的补偿,提高用户电器设备的安全性,还能提高电压利用率。
  此外,在低压电网中的无功补偿方法还有等网损微增率补偿法、无功经济当量补偿法、低压集中补偿法、跟踪补偿等,这些方法都能够有效的对低压电网进行无功补偿,保证电压的稳定性,提高利用率。

  五、低压电网中的无功补偿装置的选择

  (一)静态补偿装置。静态补偿装置一般为机械式接触器投切电容器组,适用于负载变化较小的场合。
  (二)动态补偿装置。动态补偿以晶闸管作为执行元件,通过跟踪监测负荷的无功电流或无功功率,对多级电容器组进行分组投切,适用于负载变化大,情况复杂的低压电网。

  六、低压电网中的无功补偿装置的应用

  低压电网中的无功补偿装置能够有效的实施无功补偿,是低压电网中的无功补偿的主要手段,能够提高无功功率因数,降低损耗,稳定电压,因此,在电网中应用无功补偿装置是最为有效的选择。在实际应用中,根据不同情况安装不同的补偿装置,在选择随机补偿方法时,就要用到就地无功补偿装置,实现最方便的无功自动补偿。而对于需要在多条线路节点上实现自动投切要求,并减少变压器无功负载时,就要应用集中无功补偿装置。目前在农网中应用的还有静止无功发生器,这些无功装置的应用,大大提高了低压电网的性能。

  七、结语

  低压电网中的无功补偿能够优化电网系统,提高电压质量,提高电能的利用率。对于不同的无功功率,需要根据其无功功率的原理,选择不同的无功补偿方法和装置,能够有效提高无功功率因数,降低线路损耗和配电变压器以及用户端的损耗。因此,低压电网中的无功补偿对于社会发展具有重要意义。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试论电力系统经济运行分析及措施

  由于电网的损耗主要是由变压器损耗与电力线路损耗所组成,所以电网改造的节电降耗,也就是对电网中的所有变压器和电力线路进行择优选择和优化组合,组建成“安全经济型电网”。电网运行降损措施包括的内容与种类较多,根据各方面经验与理论,下面仅从电网经济运行的一些主要方面讨论降损的主要技术措施。   一、合理进行电网改造,降低电能损耗   由于各种原因电网送变电容量不足,出现“卡脖子”、供电半径过长等。这些问题不但影响了供电的安全和质量,而且也影响着线损。要充分利用在现有电网的改造基础上,提高电网供电容量和保证供电质量的前提下,运用优化定量技术降低城乡电网的线损,如老旧变压器淘汰中要劣中汰劣,新型变压器选型中要优中选优,既要根据城网和农网负载分布的特点,调整变压器运行位置与供电线路实现优化组合,又要根据电网中变压器与供电线路的分布状况,优化负载经济分配和电网经济运行方式。依靠科技进步和推广以计算机应用为主要内容的先进技术,提高电网安全经济供电的管理水平。在城乡电网建设和改造过程中要优化调整城乡电网的电力结构和提高电网结构中的技术含量,为电网安全供电奠定良好的基础。

回帖成功

经验值 +10