新人初来乍到,刚做地铁设计没多久,很想了解BIM。但通过我在网上的查阅,感觉BIM好像几乎都是在建筑上的运用,在结构上少之又少,而且好像还不能作为设计依据只能作为参考,并不是很懂。求大神讲一下BIM在结构设计上的应用和发展前景。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
曾晓峰
沙发
a200637 发表于 2015-9-22 09:35 大家早!曾工早! 有一根截面为500*800的梁,按混规9.2.13构造配500*(800-30)*0.1%=385,每侧385, …1.回答腰筋配筋率是否算错:(1)如该工程是装配式楼面即该梁为矩形梁,腹板高度为有效高度,见
<混>
6.3.1梁有效高度=梁高—(保护层厚度+箍筋直径+纵筋合力点)即你的【梁有效高度】偏大,即腰筋配筋率偏大。(2)如该工程是现浇楼面即该梁为T形梁,腹板高度为有效高度减去翼綠高度,见
<混>
6.3.1梁有效高度=梁高—(保护层厚度+箍筋直径+纵筋合力点)—翼綠高度即你的【梁有效高度】偏大,即腰筋配筋率比上述还要偏大一些。但这些都不是造成“构造腰筋配的数很大”的直接原因,直接原因是该梁截面面积大,加上较宽给人的感觉“构造腰筋配的数很大”如同样梁截面面积500*800改为1200*350配同样多腰筋,就不合给人“构造腰筋配的数很大”的惑觉了。2.回答图面标注问题:你提到集中标注和原位标注问题,看来该梁为多跨且只有个别跨梁为500*800,并该梁段“计算VT1-0.1,扭筋配2根10就够了”说其它各段梁均为构造腰筋,故集中标注应写构造腰筋。致于500*800梁这段的集中标注理论上应写写扭筋,如你按上述计算配置构造腰筋,由于构造腰筋本身有一定的抗扭能力,加之所需抗扭筋远远小于构造腰筋,故怎么标都没什么问题。但是:你不按上述计算配置构造腰筋,而按混规9.2.13““……但当梁宽较大时可适当放宽。……”适当配置腰筋时就应在原位标注为抗扭筋。
混>
混>
2015-09-23 09:27:23
赞同0
-
曾晓峰
板凳
a200637 发表于 2015-9-22 09:35 大家早!曾工早! 有一根截面为500*800的梁,按混规9.2.13构造配500*(800-30)*0.1%=385,每侧385, …明天或其他朋友回答你的问题。
2015-09-22 16:40:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报