本帖最后由 真仙 于 2015-9-20 13:26 编辑

什么样的化工建筑(设施)才有“1000米距离”的要求?
根据《危险化学品经营企业件和技术要求》GB18265-2000规范的要求:
6 储运条件

  6.1 仓储

  6.1.1 地点设置

  a) 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为三种类型:大型仓库(库房或货场总面大于9000m2);中型仓库(库房或货场总面积在550m2~9000m2之间);小型仓库(库房或货场总面积小于550m2);

  b) 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当在主导风向的下风向和河流下游的地域;

  c) 大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线(公路、铁路、水路)、工矿企业等距离至少保持1000m

  d) 大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙建筑物之间的防火距离要求;

  e) 大型仓库应符合本标准5.4.7、5.4.8 、5.4.9的规定;

  f) 危险化学品专用仓库应向县级以上(含县级)公安、消防部门申领消防安全储存许可证。


而在《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号)中的要求:


第十九条  危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运输工具加油站、加气站除外),与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定:
  (一)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所;
  (二)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施;
  (三)饮用水源、水厂以及水源保护区;
  (四)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口;
  (五)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地;
  (六)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区;
  (七)军事禁区、军事管理区;
  (八)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
  已建的危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施不符合前款规定的,由所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门会同有关部门监督其所属单位在规定期限内进行整改;需要转产、停产、搬迁、关闭的,由本级人民政府决定并组织实施。
  储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址,应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。
  本条例所称重大危险源,是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。


这里的“重大危险源”按《危险化学品重大危险源辩识》来判定。

条例中“距离应当符合国家有关规定”指的是一些规范,如:
《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》、《工业企业总平面设计规范》、《化工企业总图运输设计规范》等。
而这些规范条文是不够1000米的。估计以后安监总局等部门会有一些更细的说法。