土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
地基基础
\
地下水腐蚀是否应该考虑
地下水腐蚀是否应该考虑
基底标高在最高地下水位以上时,是不是就不用考虑地下水的腐蚀性(地下水具强腐蚀性)?如果不需要考虑,依据是什么?
发布于
2015-09-20 11:24:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
feiyangwuxia
顶起,求解答
2015-12-08 11:17:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zjg12139
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
24
粉丝
1
+ 关注
私信
地基基础
返回版块
12.09 万条内容 · 672 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )