土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS应用与供电系统设计技术探讨(上)

UPS应用与供电系统设计技术探讨(上)

发布于:2015-09-18 22:47:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。

UPS作为重要的备用电源设备,已经在金融、通信等传统领域的数据中心得到了广泛的应用,随着大功率UPS制造技术的不断突破,UPS正逐步大量应用于制造业、工业等领域的自动化生产线和DCS、PLC系统中。UPS供电系统接地设计、UPS供电方式及绿色性能等受到相关技术人员的关注。

在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。

议题一:UPS供电系统接地设计

UPS接地方式应与DCS采用的系统接地方式相配合

129858638585937500.gif

(周瑶强/助理工程师新疆独山子乙烯厂电气车间)

石化系统设计中,DCS有三种系统接地方式:隔离的中性点(IT)、接地的中性点(TT)和外露导电零部件连接到中性点(TN,又分为TN—C和TN—S)。DCS采用何种系统接地方式应从人身安全、设备保护和运行观点出发进行判断,选择正确的接地方式。当DCS采用的系统接地方式确定以后,就需要UPS采用相应的接地方式配合。

DCS采用中性点隔离系统(IT)时,当发生一相接地时,接地电流、电压都很小,不会危害人员安全,也不会造成设备保护动作。如果此时采用绝缘监视装置(IMD)及时发现接地故障,并由一台故障定位装置进行定位并进行维修,消除故障点,那么不会造成任何损失。中性点隔离系统(IT)可以提供最好的服务连续性,化工企业必须使用这种系统才可以确保其连续运行的可靠性。

DCS采用中性点接地系统(TT)时,当发生一相接地时,接地电压大,电流小,可能造成断路器不跳闸,危害人员安全,也会造成设备损坏。此时必须采用残余电流检测保护装置(RCD)才可以立刻将故障点断开,那么此断路器所带的设备将全部失电,可能因此造成装置停工。中性点接地系统(TT)是最容易设计和安装的方案,但是必须在所有的出线开关上装设残余电流检测装置(RCD)。

DCS采用外露导电零部件接中性点系统(TN)时,当发生一相接地时,接地电压,电流都很大,会危害人员安全,也会造成设备损坏。但是由于此时的故障电流比采用中性点接地系统(TT)大4089/15.3=267倍,所以断路器可以非常快速地切断故障点,而不需要使用残余电流检测保护装置(RCD),可以最大限度地保护人身安全。但这种方式是以断开故障点为代价,断路器所带的设备全部失电,可能因此造成装置停工。外露导电零部件接中性点系统(TN)在故障时有大的故障电流流过,很高的EMC性能,可以非常迅速地切断故障电流,最大限度地保护人身,设备的安全。

用于UPS的接地系统类型可能采用的系统接地方式取决于:

1)UPS上线已有的系统接地方式或为UPS上线专门选择的系统接地方式。

2)UPS下线的系统接地方式,其选择可能取决干:再次使用与上线相同的系统;上线或者下线安装有隔离变压器,它能改变系统的接地方式;负载要求(如计算机系统要求使用TN—C或TN—S)。下线配电系统的结构,带有静态切换开关(STS)。

3)某些要求是安全标准所强制执行的,例如,在保护导体PE或PEN中,永远也不允许中断以保证故障电流的流通。TN—C系统(没有中断的PEN)可以安装在TN—S系统的上线(N和PE是分离的),但绝对不能反过来,将TN—S系统安装在TN—C系统的上线。

UPS零地电压的产生及解决方法

129858638671875000.gif

(江伟石/工程师中达电通UPS产品处技术总监)

UPS零地电压产生的原因是由于在高频谐波下,导线之间不再是一个纯电组性元件,而是一个集电感、电容和电阻为一体的混合体。因为线间存在耦合电感和电容,高次谐波将在零线,地线之间产生一定的高频电流,也可能抬升零地电压。

解决UPS零地电压有以下方法:

(1)缩短零线长度,增大零线截面积可减小零线电抗,从而将低零地电压。该解决方案的优点是效果明显,从零线电抗计算公式Zn=ρL/S看,当线长L减小,导线载面积增大,Zn随之减小,零地电压也同时降低。但受到现场实际情况限制,不太容易实现。需要在机房初期设计阶段充分考虑,否则很难更改。

(2)对于双变换在线UPS,当逆变器工作时,UPS输入端零线电流理论上应该为零。但由于机房输入配电柜内流过所有电缆的都是大电流,这些电流包括UPS、机房的逆变器、本楼层的照明以及空调等。每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零、地之间的压降。从测试波形上看,零地之间的高频成分呈非固定频率的杂波,也可以反映干扰为多种设备电流的电磁干扰叠加。

将UPS的相线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在20cm以上,最好能做到40cm。其他动力电缆也应该远离UPS零线。如现场施工不能分开,零线和地线可考虑用铠装屏蔽电缆,可达到同样效果。

(3)UPS负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地。这种解决方案的优点在于能够非常有效地解决负载端零地电压问题。因为隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零。隔离变压器是一个非常成熟的产品,品种全,可以满足各种功率等级的要求,供货周期短,价格低廉,而且安全可靠,无风险。目前计算机机房用户多采用这种配电方式。

综上所述,推荐使用UPS负载端加装隔离变压器方案,此方案可一劳永逸地解决零地电压问题。在某些场合方案三不能实施时,可考虑方案一、二为备选。

较大的零地电压可加隔离变压器

129858638825781250.gif

(施耐德-APC公司中国产品技术部技术总监)

零地电压的产生是由于不平衡负载产生的基波电流)以及3次和3n次谐波产生的高次谐波电流,其有效值包括不平衡基波电流和高次谐波电流,标准限值为有效值2V(GB50174—2008),这是衡量零线是否接好的方法;但是1V不等于没有问题,5V也可能不发生问题。可通过平衡三相负载,降低谐波电流;降低零线电流传输阻抗(增大导线截面,减小节点阻抗,缩短零线传输距离,增加UPS端、负载端隔离变压器)对零地电压进行治理。UPS的内置逆变变压器不隔离中线,零地电压是系统原有特性。旁路加隔离变压器,重新产生中线,零地电压降低。对于无逆变变压器的UPS,最有效的隔离方法是在输入端采用两个独立的变压器,也可在输出端增加一个隔离变压器,或可在旁路增加一个隔离变压器,并使输入端共用。

129858638585937500.gif


129858638671875000.gif


129858638825781250.gif

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS应用与供电系统设计技术探讨(下)

在UPS供电系统接地设计中,如何处理雩地电压问题,石化行业UPS应用中,针对不同的DCS系统接地方式,如何选择合理、适用的UPS接地方式,以及UPS供电系统与备用发电机如何实现容量匹配,本期栏目将继续邀请UPS用户专家和UPS厂商技术人员针对上述话题以及UPS选型等问题进行讨论、交流,同时欢迎感兴趣的读者能够积极参与。 议题二:UPS供电系统与上级电源匹配问题 发电机+电力稳压器+“1+1”UPS并机系统的匹配调控

回帖成功

经验值 +10