土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 185kW变频器柜,变频器出线侧有必要装3个电流互感器不?

185kW变频器柜,变频器出线侧有必要装3个电流互感器不?

发布于:2015-09-18 19:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
185kW变频器柜,变频器出线侧有必要装3个电流互感器不?变频器模拟量输出到PLC有电流信号,有必要再加3个电流互感器,监控三相电流不?或者只用1个电流互感器,装数显电流表在变频器柜门上。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qsy
    qsy 沙发
    坚决不装 呵呵 ,正常时恒转矩变频输出电流变化不大,检修时电工信不过故障盘内仪表,自己带钳表去测,爱测哪测哪:lol
    2015-12-17 11:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1446110905492