土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁超筋调整——抗剪钢板的设计

连梁超筋调整——抗剪钢板的设计

发布于:2015-09-18 17:25:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新手一枚,长期在土木在线潜水学习。今天第一次发帖希望各位前辈指教。欢迎拍砖
连梁超筋在高烈度地区非常常见,平常我们常用的方法大部分都是牺牲刚度为代价。最近看到本地一大设计院对超筋连梁处理采用抗剪钢板,总结如下:
一、构造做法:
1.png 2.png
二、计算
抗震设计时受剪承载力验算应当满足下列规定:
V≤0.36FcbHo(一般连梁前面的系数为0.2或0.15)
由此公式可知对抗力有很大的提高,一般都能解决连梁超筋问题且不会降低连梁的刚度
三、最小配筋率
p=0.1Fa/Fc(Fa为钢板的抗拉强度)








1.png


2.png

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜雨神
    夜雨神 沙发
    lw5420 发表于 2015-9-22 09:22 打洞,感觉施工只有那么困难,箍筋一般都是先做好的,有弯钩那些。还可以做成凹槽,只是对钢板的损伤要大点
    2015-09-22 15:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • lw5420
    lw5420 板凳
    个人觉得墙柱弱梁很重要,具体情况具体考虑,避免强梁弱柱。
    CECS230-2008是混合结构的图集,48页图示的钢板也是和钢骨暗柱连接的。墙柱的强度还是比较大的。
    若是普通的钢筋混凝土高层若用这个,还是要慎重。
    2015-09-22 09:38:22

    回复 举报
    赞同0