土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 车库送风系统的防火阀如何选择?
最近遇到地下车库防排烟系统工程,需要送风机补充鲜风。请各位大侠解决:1、送风系统的防火阀是否要设置280度与风机联动。(找了《高规》也没明确说明该防火阀如何选择。看了其它图纸参考有的选70度自重,有的选70度与风机联动,有的选280度与风机联动。)谢谢!

全部回答(5 )

  • mage780705
    风机为双速风机,低速的情况下为正常送风,高速的情况下为排烟补风,设置的应该是70度防火阀.
    2007-11-01 16:51:01 来自 PC 评论 举报
  • wu.ye
    一般是要设的,
    设多少度的阀主要看你准备让它在什么时候动作。    
    2007-11-01 09:39:01 来自 PC 评论 举报