土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨关于地坑廊道抗剪配筋的一些问题

探讨关于地坑廊道抗剪配筋的一些问题

发布于:2015-09-18 14:24:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在水泥生产线、骨料生产线上原料储库或者熟料库的底部发运皮带大多都是埋置于全地下的廊道,最近在研究类似仓库底部发运廊道的结构。
结构形式大概如下:高度3.5米,宽度约3米,长度根据底部发运皮带长度确定,一般骨料储存堆棚的地坑长度大约都在70、80米以上。如下图

现在又如下两个问题:
1、此类结构的计算模型如何选取

2、由于储存物料高度一般会很大,所以此类结构的顶板抗剪问题比较突出,想请问各位有没有比较好的方法解决抗剪的问题。
1442565075.jpg
1442565121.jpg

1442565075.jpg


1442565121.jpg

  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    不可采用全荷载法,应按压力拱确定荷载,按封闭框架计算内力
    2015-09-21 11:42:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。