土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 平面外计算长度是怎么取值的?

平面外计算长度是怎么取值的?

发布于:2015-09-18 16:05:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
平面外计算长度中的隅撑间距指的是图中的1000mm,还是1170mm?
隅撑间距与檩条间距有什么关系?

图片1.png


图片2.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxc520000000
    zxc520000000 沙发
    沙滩边呼吸 发表于 2015-9-19 12:19 是钢梁的平面外计算长度。也就是说隅撑间距是指,一对隅撑与另一对相邻隅撑的距离;而不是钢梁两侧隅撑与 …是
    2015-09-19 23:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • 沙滩边呼吸
    zxc520000000 发表于 2015-9-18 23:51 你问的是计算型钢梁的平面外的计算长度吧?那应该是取1170*2。隅撑一般是隔一道檩条设置一道是钢梁的平面外计算长度。也就是说隅撑间距是指,一对隅撑与另一对相邻隅撑的距离;而不是钢梁两侧隅撑与钢梁相交的交点间的距离,是这样理解吗?
    2015-09-19 12:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于三角形桁架滑动支座节点的问题

下图是一个40米跨度的倒三角形桁架支座节点。支座采用一端铰接一端留长圆孔滑动。有几个问题想请教大家。1.滑动支座这边的支座底板和柱顶预埋钢板之间是否一定要加一层聚四氟乙烯板和一层过渡钢板?聚四氟乙烯板和过渡钢板一般取多厚?2.铰接支座那边的支座底板和排架柱顶预埋钢板采用焊接。滑动支座这边我想在桁架安装完毕,恒载加载完成后把支座底板和柱顶预埋钢板也焊接在一起。因为考虑到滑动支座这边如果一直不焊接的话,地震和风荷载(主要是地震荷载下)水平力只有靠两块板之间的摩擦力进行传递。如果出现中震等水平力较大的情况,如果不焊接的话水平力会集中到铰接那边的柱顶,由于排架柱高度有13米造成单边排架柱的柱底弯矩很大。滑动支座这边采用如果恒载完全加载,桁架充分变形后再焊接的做法可以保证水平力的传递。不知道各位是否有这样的设计经验可供参考。

回帖成功

经验值 +10