土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机分液不均,什么问题造成的啊?

冷风机分液不均,什么问题造成的啊?

发布于:2015-09-18 15:21:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?

SZTL-E3-394-L (2).jpg


SZTL-E3-394-L (1).jpg


PTYZ-E4-269-LW (5).jpg


PTYZ-E4-269-LW (4).jpg


PTYZ-E4-269-LW (3).jpg


PTYZ-E4-269-LW (2).jpg


PTYZ-E4-269-LW (1).jpg


mmexport1440559977451.jpg


EAFBD33BCE6EB867EF6F405C8C17FDBD.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • junjunkuwang
    junjunkuwang 沙发
    斗战圣佛 发表于 2015-9-19 10:24 图片上看,分支不少;毛细管内径?冷量、工况、膨胀阀进出压差?参考图片那么多分支,如采用通用φ6铜管 …毛细管内径是4.76的外径,壁厚0.8,冷量26库温,工况-18库温,蒸发温度-25,现在初步怀疑是分流头的节流孔太大,导致的分液不均,更换个小的节流孔板,分液好很多了
    2015-10-30 10:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • wqj13419801972
    斗战圣佛 发表于 2015-9-19 10:24 图片上看,分支不少;毛细管内径?冷量、工况、膨胀阀进出压差?参考图片那么多分支,如采用通用φ6铜管 …解释的很到位,支持你一下。
    2015-09-22 18:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多