土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 箱型柱梁柱节点加强,外贴板做法探讨

箱型柱梁柱节点加强,外贴板做法探讨

发布于:2015-09-18 13:13:18 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
基本情况:钢柱截面400X400X16X16,Q345钢

目前国内的箱型柱已经有型钢可以买到,上述的型号即可以直接购买,不用工厂焊接。

对于箱型型钢柱,梁柱加劲板的做法目前比较多的有两种:

一种就是先割掉一块板,把加劲板焊起来,然后把割下来的钢板补起来;再有一种就是“隔板贯通式”,把节点拿出来单独做,然后和上下柱焊接。

还有两种形式用的不多:

一种是采用外环板

二是在钢管外面焊钢板。

在这里想请教“钢管外面焊钢板”这一种做法是否可行?

问题是:比如我贴焊10mm的钢板,钢板会不会跟母材共同受力?有没有可能外铁板先撕坏从而导致节点破坏?

1442560200.jpg


1442560200.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 花生cr
    花生cr 沙发

    好东西大家顶 啊,学习用的好资料啊
    2016-02-18 19:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    多谢楼主分享资料
    2015-10-28 08:20:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7858 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论关于这个挑梁怎么设计的问题? 危险吗?

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与全玻璃幕墙外皮在立面上看起来平齐。①轴本来是框架梁与柱外皮平齐,框架梁上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做全玻璃幕墙,A轴下方的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.

回帖成功

经验值 +10