无座位的体育馆怎样定消防水量的?

提问 发帖 回复

最近在做一个学校的体育馆,但是消规里是根据座位数来定消防水量的,如果没有座位怎样定消防水量?

最近在做一个学校体育馆,但是消规里是根据座位数来定消防水量的,如果没有座位怎样定消防水量?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 陆耀
    陆耀 2015年10月30日 14:51:19 2楼
    你这要是按体育馆做防火,根据防火规范连消火栓都不用做啊。你这一个座位都没有。 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 自己的意见。
    回复 0 举报
  • 陆耀
    陆耀 2015年10月30日 15:01:12 3楼
    不行,就按8.2.1第五条考虑。
    回复 0 举报
  • 安穆明weibo
    安穆明weibo 2015年11月03日 09:58:10 4楼
    按照一个座位的面积,折算成面积?
    回复 0 举报
  • yanwu5415
    yanwu5415 2019年09月11日 12:13:05 5楼

    也碰到这个问题,疑惑,个人觉得还是按8.2.1第五条做消火栓,自喷不做

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料