工程概况

60W机组9000m2冷却塔建模,主要是为了考虑环基使用预应力钢筋对环板基础的抗裂性能的影响,所以未考虑塔筒的温度作用和变厚度。研究主要集中在环板基础上
塔筒采用shell63单元,人支柱采用beam188,环板基础采用solid45,环板基础中预应力钢筋采用link8,地基采用com14。为考虑人支柱对环板基础的影响,人支柱处建有台座。
工况组合:自重+风荷载+环基温度作用
风荷载:沿高度方向按照民用的荷载规范中的函数取值,沿环向按照《工业循环水冷却塔》中8项系数考虑。
温度作用:因为环板基础开裂更多因为施工温差引起,即施工时的温度与运行时的差值,所以仅考虑施工温差,忽略运行时,环板两侧水温引起的温差。
另外,这个模型是3年以前做的,基础与地基之间的文克勒模型没有建完。留着这个命令流也没什么用了,拿出来希望对大家有一点参考价值。
如果哪位把地基的那块做出来了,也希望可以贴出来的和大家一起分享。毕竟做出来的东西只代表过去,守着过去的东西过一辈子也没有什么意义。
附件中4个图片分别为模型、台座处、预应力钢筋、风荷载。最后附件为及命令流