20号钢的管子不做冲击试验能用到零下29度吗?
20号钢的管子不做冲击试验能用到零下29度吗?
按国家标准GB50316<工业金属管道>的规定,20号钢的下限温度大于-20度,但美国ASMEB31.3 为-29度, 具说新颁布GB20801参照的是美国标准,也是-29度,我还没有看到新标准,如果是这样,哪如何执行才好呢?我理解是可根据需要选择其中之一执行。
发布于
2007-10-30 04:20:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ygw001
主要是冷脆问题,不同的钢材品号在不同的低温温度下呈现冷脆现象,在受到压力(冲霜)或手工除霜(敲敲打打)时容易发生断裂或破裂。
现在冷库一般不设墙排管,是为了防止坍堆撞击墙排管引起断裂致跑氨事故。
还有,搁架式冻结排管和顶排管在冲霜时不可避免敲敲打打,万一发生破裂,后果不可设想。
2007-12-05 12:05:05
来自 PC
评论
举报
sunjj8
现在很多工程中用的都是20号钢没有问题,但与《工业金属管道设计规范》似乎相矛盾,规范描述不清