大家都知道,在进行配筋计算和冲切计算时,要用到净反力值。
但是,如附件图示,

对于独立基础,这个是成立的,但是对于类似潜在土中的箱形基础似乎不成立,

用于计算的反力中除净反力外应包括其上部土的力,


做个力的分析:

取箱形基础底板一部分做隔离体,


则隔离体受的力:

向上为上部荷载+底板自重+覆土产生的力

向下为:底板自重

所以在做配筋设计时反力应该是向上的力减向下力,那么》》》上部荷载+覆土产生的力