  • co1439125186316
    ccc___ 发表于 2015-9-20 15:59 高压是三相三线系统,没必要装三只电流表,有一只可以了。你的意思是两进线电源,三相电流表的只数都改成一只?还是说,五个高压柜都配置 1只三相数字式电流表? 另外想请教,为什么三相三线系统高压,没必要装3只?有什么原因和说法吗?谢谢,我菜鸟一枚很多不懂的地方、
    2015-09-20 18:42:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    夏天的雪飘落 发表于 2015-9-20 15:42 有一个地方其实我一直很关注,就是三相电流表的配置问题。。。还有多功能电能表的配置问题。请帮我指证 …高压是三相三线系统,没必要装三只电流表,有一只可以了。
    2015-09-20 15:59:20 来自 PC 评论 举报