1 目的
1.1 保证静电除尘器维修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。
1.2 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。
3 作业条件
3.1 锅炉静电除尘器高压、低压及控制电源全停。
3.2 关闭气化风机及空压机至静电除尘器所有手动门和电动门,挂“有人工作、禁止操作”牌。
3.3 打开静电除尘器人孔门,挂“有人工作、禁止操作”告牌。
3.4 作业组成员了解检修前静电除尘器的缺陷。
3.5 作业组成员了解静电除尘器的运行状态及小时数。
3.6 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。
3.7 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟本书的检修项目,工艺质量标准等。
3.8 参加本除尘器维修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.9 准备好检修用的各易损件,及材料。
3.10 开工前对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。
4 风险分析/危害辨识
4.1 静电除尘器维修总危害辨识:
4.1.1 参加除尘器维修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。
4.1.2 静电除尘器所有烟气、气化风及压缩空气进口和出口门全关,挂“有人工作、禁止操作”警告牌。
4.1.3 静电除尘器在检修时严禁损伤设备及其部件。
4.1.4 各作业过程作业组长要进行安全交底,做好危险预想。
4.1.5 作业组成员的着装要符合工作要求。
4.1.6 施工时做好防止高空坠落及落物伤入的措施。
4.1.7 大锤和手锤在使用前应全面检查。
4.1.8 在施工中杜绝交叉施工造成意外事故.
4.1.9 开工前工作负责人向工作班成员及民工交代安全注意事项。
4.1.10 除尘器维修工作结束后,总结当天的安全工作情况。
4.1.11 在工作中使用电动工具,要必须经过检验合格后方可使用。
4.1.12 在使用电动工具时,必须装漏电保护器。
4.1.13 在进行火焊做业时,两个气瓶距离要满足《电业安全工作规程》要求。
4.1.14 在静电除尘器内检修时,工作人员进入前应加强通风。
4.1.15 在静电除尘器内工作时,不准同时进行电焊及气焊工作。
4.1.16 电静电除尘器内部施工时,电焊时电焊工应避免与铁件接触,要站立在橡胶绝缘垫上或穿橡胶绝缘鞋,并穿干燥的工作服。
4.1.17 静电除尘器外面应设有可看见和听见焊工工作的监护人,并应设有开关,以便根据焊工的信号切断电源。
4.1.18 要静电除尘器内使用行灯,电压不准超过24伏,行灯变压器的外壳应可靠接地,不准使用自耦变压器。
4.1.19 行灯用的变压器及电焊变压器均不得携入容器内。
4.1.20 凡在静电除尘器内工作的人员,应根据具体工作性质,先学习注意事项,工作人员不得少于二人,其中一个在外面监护,监护人应站在能看见到或听到静电除尘器内工作人员的地方,以便随时进行监护,监护人不准同时担任其他工作。
4.1.21 在关闭静电除尘器人孔门以前,工作负责人必须清点人员和工具,检查确实没有人员或工具、材料等遗留在容器内,方可关闭。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
智能楼宇的电气保护与接地方式在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。 1.TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。