图中的题中提到电动机差动保护的差动电流为电动机额定电流的5倍,参考答案使用的是的电动机额定电流的二次电流(即电流互感器的二次电流)?请问图电动机的额定电流到底应该取一次电流还是二次电流? 谢谢您的回复。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • smartspring
    smartspring 沙发
    晓光1984 发表于 2015-9-17 12:46 电动机额定电流的二次电流不是互感器的二次电流,是电动机一次额定电流除以CT变比得来的二次电流。微机保护 … 谢谢您的回复。题干中提到为电动机额定电流的5倍,我就以为是电动机没有除以变比之前的电流呢
    2015-09-17 13:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • 晓光1984
    晓光1984 板凳
    电动机额定电流的二次电流不是互感器的二次电流,是电动机一次额定电流除以CT变比得来的二次电流。微机保护整定值都是二次值。题中()也提示了,审题不仔细。