土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多层地下停车库的排水设计潜水排污泵的选用

多层地下停车库的排水设计潜水排污泵的选用

发布于:2015-09-17 08:45:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   1地下车库的防水与排水
  由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,防止暴雨时道路路面水的侵入是排水设计的第一个问题,其二,车辆出入口敞开部分雨水的汇集、冲洗地面的污水、扑救火灾时的消火栓系统和喷淋系统的积水如何排除,是排水设计的重点。根据这些防排水的特点,可确定如下排水方案:在地下车库出入口起坡处作一定的抬高处理,并设第一集水明沟,以阻断室外地坪瞬时积水的侵入;在出入口坡道最低处再设第二集水明沟,以拦截坡道处的雨水;在地下车库室内设地漏及排水直埋管汇集冲洗地坪的排水;设适量集水井,由排水直埋管收集各种排水,并利用潜水排污泵提升、排放。
1442453904.png

排水板、复合排水--地下停车库

  1.1起坡处的挡水
  起坡处的挡水,在设计中尤为重要,它关系到暴雨时车库能否抵御道路雨水的倾泻。设计中,通常在车道起坡处设一坡度为7.5%、高出室外地坪300mm的斜坡,并在最高处设置第一集水明沟,然后再以7.5%的坡度坡向室外地坪,明沟内雨水直接排入雨水管网。该明沟采用净宽为450mm,深度300mm,上设钢制或铸铁篦子。
  1.2车库地坪排水的收集
  地下车库地坪排水,不宜设明沟排水,而是直接利用地面坡度坡向地漏,在车库地坪上设一定数量的地漏,再通过排水直埋管汇集至集水井。根据车库的柱距,一般每两跨柱距设一地漏,如地漏设于车道与车位交界处,则可充分利用地面坡度。该地漏及直埋管通常选用DN100型。
  在车道出入口坡道最低处设第二集水明沟,以拦截坡道雨水。因该明沟设于结构底板内,故其深度不宜过大,其尺寸同第一集水明沟。根据车道有、无顶盖的情况,应充分考虑坡道的汇水面积,并对该接收集水井的设计流量进行校核。
  2地下车库集水井的设置及潜水排污泵的选用
1442454070.png

某地下车库集水井

  对于日趋增多的地下二三层车库的排水,只需在各层地坪设地漏及排水管(PVC-U),排入最底层的地漏或集水井。应强调的是:在排水管上应设置阻火圈,以免火灾的蔓延。
  地下车库集水井应为隔油集水井。
  2.1集水井的设置
  集水井对于车库排水非常重要,多层车层尤其如此,设置时一般应根据车库的形状,合理布局。因此每设一处集水井,将增加潜污泵的数量,增加供配电系统以及自控系统的数量,同时由于集水井的设置,最下一层的结构底板将作挖深处理,在增加造价的同时,亦增加今后的物业管理的工作量及维修费用。
  在设置集水井时,应尽量利用地下车库底板的混凝土厚度,安排排水埋地管。如地下车库的底板厚度通常为500~600mm,除去上下钢筋和保护层距离250mm,尚有205~350mm的空间,可使排水埋地管从中穿越。设计时应利用这一高度,将排水埋地管的坡度尽可能采用最小,排水埋地管采用最小设计坡度,是利用“水往低处流”的原理,以延长排水埋地管的长度,扩大集水井的汇水面积。
  在集水井的设置中,还要特别注意以下几点:
  (1)每个集水井的受水区内应无沉降缝、伸缩缝、变形缝,根据《建筑给水排水设计规范》规定:建筑物内排水管不得穿越以上诸缝。
  (2)每个防火分区必须独立设置集水井,以免排水直埋管穿越防火分区。一旦发生火灾,虽然防火卷帘将两防火分区阻隔,但隐患埋藏于车库底板下。
  (3)在有人防的地下车库,每个人防防护单元内应独立设置集水井,排水直埋管也不应穿越防护单元,且排水直埋管亦不能穿越人防区与非人防区。
  2.2集水井的设计
  集水井主要起收集、贮水及调节作用
  集水井的平面尺寸,对地下车库而言,一般无太多的限制。只要能满足潜水排污泵的安装和土建施工时拆、装模板的操作需要。
  集水井的深度可分为三部份:
  (1)淹没部分:即最低水位线以下。对于小功率潜水泵,其电机无水套冷却装置,而靠淹没在周围的污水冷却。这部分高度即为潜泵保护高度。这一数值一般在潜水排污泵说明书中针对每一型号均有规定。对于2.2kW左右的潜水泵,其高度约在300~400mm。
  (2)调节部分:即有效高度。地下车库排水流量不稳定,为保证潜水排污泵不因频繁启停而损坏电机,根据《建筑给水排水设计规范》要求,这部分贮水容积不宜小于井内最大一台泵在自控状态下5min的出水量。同时这一高度将对集水井的设计深度起到决定的作用。设计中,在满足控制设备的灵敏要求下,通常尽量压缩这一高度,取500~600mm以减少集水井的总深度,以利于结构设计并适当降低造价。
  (3)超高部分:一般取300~400mm,该部分要满足控制系统装置的要求及盖板的厚度。
  2.3潜水排污泵的作用
  根据总的流量和扬程,在潜水排污泵特性曲线高效区选泵。并注意选用潜水泵保护高度小者。潜水排污泵组多为一用一备,当多层地下车库或排水量较大时,宜采用多台泵并联方式(多用一备)。
  2.4其它
  当地下车库内设有卫生间等生活设施时,其生活污水应独立排管、独立设污水集水井、独立设潜水排污泵排放,以避免生活污水和臭气通过地漏逸出,并设通气管高空排放臭气,宜选用带有切割或允许通过相应粒径颗粒污物的潜水排污泵。

1442453904.png


1442454070.png

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • co1426218625574
    学习了,多谢楼主分享。
    2015-09-25 16:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • behappy1314
    behappy1314 板凳
    学习了,受教
    2015-09-25 15:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑消防给水减压阀分区设置运用问题的探讨

  进人20世纪90年代以来,随着经济建设的高速发展,人民生活水平的提高,高层建筑在大城市中更是大量兴建。建筑给排水技术作为建筑技十的一部分,也得到了迅速的发展,新材料、新设备、新工艺得到广泛的应用。在高层建筑给水分区中,减压阀得到普遍应用的同时,也经历了弹簧减压网——比例式减压阀——水力控制减压阀的三个发展过程。  1 高层建筑消防给水分区 某高层建筑给排水  高层建筑消防给水分区应根据建筑高度、管道及消防设备、位用以及工程造价等因素决定。压力降低除了避免管中压力超过其工作压力外。而且还能避免水击形成噪声与振动,同时还不会造成建筑下部消防给水压力过大、不便使用和进水流量超标。同时还考虑到消火栓的水带和普压钢管工作压力的允许值,我国《高规》规定:消火栓给水系统中最低消火栓处最大静水压力不应大于0.9MPa;《自喷》规范规定:自动喷水灭水系统管网的工作压力不应大于 1.2MPa.