发布于:2015-09-17 08:39:17
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
《砌体结构设计规范》GB50003-2011 6.3.4条“填充墙与框架的连接,有脱开和不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法”;“填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm”。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 13.3.4条“3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2根16拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。”
问题:关于抗震框架填充墙,砌体规范中规定“宜采用脱开法”而抗震规范中规定“应采用不脱开法”?砌体规范中规定“墙长大于5m应加构造柱”,抗震规范中规定“墙长大于8m宜设置构造柱”?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报