土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆区域的划分?

防爆区域的划分?

发布于:2015-09-16 20:13:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 重于空气的气体,防爆物质泄漏点在泵上,泵在1.6米高围堰内,这样的防爆区域是画成15米的圆还是和罐区一样,在围堰内是防爆区域,围堰外不是啊?

2. 有盖板的废水收集池,有人孔和通气孔,防爆区域怎么画啊,规范上没有找到这样的示意图?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • li_lan
    li_lan 沙发
    防爆区域,好资料,好好学!
    2016-03-21 14:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1404376312416
    本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-9-17 09:01 编辑

    我库区均为轻质成品油,油罐的人孔、采样口、检尺孔、清扫孔处都是0区。围堰内为1区,围堰均为2区。污油池为0区
    2015-09-16 22:16:16

    回复 举报
    赞同0