土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系

在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系

发布于:2015-09-16 13:56:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?
因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1423529138570
    我们这边一般是800KVA以下可以用负荷开关+熔断器,以上全部采用断路器,原来是有说630KVA及以下自保能力较差,需要熔断器快速保护
    2015-09-17 09:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1442200927097
    没有内涵 发表于 2015-9-16 14:54 江苏省规范1 单电源供电:1)装设一台负荷开关-熔断器组合电器﹑一台630kV•A及以下变压器。非常感谢,长知识了
    2015-09-17 09:00:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位前辈工作中积累的建筑电气设计审图要点经验能不能跟小弟分享学习下?

如题,入行不久,各位前辈在平时工作中积累的建筑电气设计制图、审图要点(容易忽视的、出问题频率较高的、能够节省成本材料的、甲方经常提出修改的等等)能不能跟小弟分享学习下?条数不限,一条都行:)

回帖成功

经验值 +10