土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系

在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系

发布于:2015-09-16 13:56:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?
因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1423529138570
    我们这边一般是800KVA以下可以用负荷开关+熔断器,以上全部采用断路器,原来是有说630KVA及以下自保能力较差,需要熔断器快速保护
    2015-09-17 09:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • co1442200927097
    没有内涵 发表于 2015-9-16 14:54 江苏省规范1 单电源供电:1)装设一台负荷开关-熔断器组合电器﹑一台630kV•A及以下变压器。非常感谢,长知识了
    2015-09-17 09:00:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多