土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池能不能设在屋顶呢

消防水池能不能设在屋顶呢

发布于:2007-10-29 21:58:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在做一个改建项目,原先没有消防水池,现在将楼层加了3层,并做宾馆用,甲方要求在天顶设消防水池,以节省空间,但是在天顶做水池本人还未做过,请问请样做可以吗?建筑共5层,没有地下室,每层面积约500平方,高度约为22米,只设消火栓系统.请各位指教一下如何设置?水池可以设36立方吗?如果在屋顶设水池,水泵的扬程如何算呢
  • honner
    honner 沙发
    兄弟,小心房子塌了,你要做多大啊?原来的房子结构没有考虑,你加上去先问问结构的意见吧。
    2007-10-30 09:04:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

目前常使用的给水钢塑复合管到底有那几种?

如题!

回帖成功

经验值 +10