没有地下室的十层宾馆用什么给水方式啊,屋顶水箱?

发布于:2015-09-16 11:03:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
没有地下室的十层宾馆用什么给水方式啊,屋顶水箱?

BRQT43}LSXRH]@%B`DF@R1O.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 安穆明weibo
    1.你看看市政水压是多少,如果能直接到楼顶就可以直接在楼顶设置水箱,这样甚至可以直接市政供。。
    2.如果市政水压无法满足,建议使用无负压叠压供水。这个占用空间小,不需要设立水箱,水质污染可能性小。而且现在技术比较成熟。但是要得到市政部门的允许才能使用,同时要做好隔音措施。
    2015-09-17 09:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • 放牛的星星
    屋顶水箱也得首层单独做一个转输泵房(内设水箱+转输水泵,如当地无相关要求,可直接设置水箱+变频泵组)
    2015-09-16 14:54:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面雨水排水技术的认知与解决方法

  一、屋面雨水排水技术的特殊性  屋面雨水排水在建筑给水排水范畴是个较为特殊的技术问题,其特殊性表现在以下几个方面:  1.出过问题,而且出过大问题  1953年至1957年第一个五年计划期间兴建的大面积工业厂房,按重力流计算其屋面雨水排水系统,这些厂房在五十年代末、六十年代初相继出现车间内雨水检查井冒水,造成地面被淹,停工停产的严重事故。六十年代中期屋面雨水排水在采用压力流计算时,由于立管管径减小,出现瓶颈现象,而造成天沟雨水排水不畅,从天窗满溢进入车间的事故。重力流、压力流两个方面的案例,使1957年3月1日试行的《室内给水排水和热水供应设计规范》TJl5-74在第三章“排水”IV“雨水”的有关条文中违避了雨水计算的相关内容,造成设计人员无章可循的尴尬局面。