土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助帖,计算电流

求助帖,计算电流

发布于:2015-09-16 10:57:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 1a316 于 2015-9-16 11:42 编辑

求助各位前辈

需要系数 0.7
功率因数 0.9

I = 750*0.7/(1.732*0.38*0.9) = 997.097 A 10个箱
I =825*0.7/(1.732*0.38*0.9) =1096.807 A 11个箱

进线柜的计算功率992.3和计算电流1596.3是如何计算来的?

单箱子的功率是75,需要系数 0.9,功率因数 0.8

001.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 1a316
    1a316 沙发
    dulan2qiao 发表于 2015-9-16 14:11 补偿的电容要减去您所说的补偿的电容要减去是什么意思?
    2015-09-16 15:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • 1a316
    1a316 板凳
    本帖最后由 1a316 于 2015-9-16 14:59 编辑 ccc___ 发表于 2015-9-16 14:02 750KW和825KW是配电柜中的二个回路,每个回路是给一幢房子的供电吧?看不到功率992.3和电流1596.3的数据 …是的单台变压器两个回路供两栋楼。请问管理员,对于功率992.3和电流1596.3,有具体的计算公式吗?两个回路,分别带有10个和11个电箱,每个箱子功率是75,需要系数 0.9,功率因数 0.8
    2015-09-16 14:54:16

    回复 举报
    赞同0