土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区二期屋顶是否需要增加屋顶水箱疑问
小区为住宅+酒店,一期工程在新规范之前出的图,消防泵房已建,一期设计的屋顶水箱容积只有18立方米,二期工程为纯住宅,但是一期里面有酒店,按照新规范,屋顶水箱容积不够。
现在想在新建住宅楼顶增加稳压水箱,不知道应该增加18立方还是36立方?
二期最高楼接近100米,一期屋顶水箱设置高度跟二期接近。

全部回答(2 )

  • 陆耀
    咨询当地消防部门,不过设置了最好。
    2015-09-17 10:16:17 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    一期设计满足当时规范。二期设计,水箱满足二期和规范。没什么可纠结的。二期不用再设水箱。若要设也无妨,就是浪费一点。
    2015-09-16 10:08:16 来自 PC 评论 举报