土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖设计施工中应做到四个“适”的探讨

关于地暖设计施工中应做到四个“适”的探讨

发布于:2015-09-15 16:24:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  地板采暖作为一种采暖方式,已经得到成功的应用。早期的地暖工程在给我们提供了宝贵的经验同时,也反映出设计与施工中的一些问题,在这些问题中,尤其应注意做到四个“适”。


  盘管间距的设计应适中
  随着地暖市场的扩大,地暖施工队伍开始出现鱼目混珠的现象。一些小的安装单位盲目迎合用户意见,在一些工程中随意加密间距。这样做既造成能源的浪费,又严重影响了采暖效果。在正常情况下,盘管的间距是由房间热负荷、供回水温度及温差、保温层及厚度、填充层及厚度、装饰面层及厚度等一系列的因素所决定的,设计时必须综合考虑。盘管的布置应与房间的热负荷分布相适应,即外墙等热负荷大的地方,盘管应相对加密;而房间内的区域中心负荷很小,盘管间距应大一些。这样才能使室内温度均匀,减少空气对流,提高空气品质,发挥地暖效果。


  盘管长度的设计应适当
  《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.5.2中对盘管的长度作了规定:连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120米。
  对此应正确理解:盘管各环路长度与地暖的自控系统有关。对于安装了压差平衡装置的系统,盘管各环路长度可以差距大一些,只要阻力损失不超过水泵所提供压头,就可以完全做到分室控制。对于没有安装压差平衡装置的系统,就必须使各环路长度接近。事实上,这里有一个接近程度的问题,也就是说同一分集水器的两个环路最多可以相差多少米?对此,可参考《供热通风与空气调节设计规范》规定:同一系统并联环路的不平衡率应控制在15%%以内。例如:假定L最长=90m,那么L最短=90-90×15%=76.5m.大量工程实践显示:“把不平衡率应控制在15%以内”,在设计中既能做到相对阻力平衡,又有利于分室控制。


  地暖主管道的流量设计应适度
  地暖主管道流量的设计有两种计算方法:一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求。应取二者中大值。以建筑面积100㎡的住宅为例:
  采暖热指标:60W/㎡;采暖负荷:100×60=6000W=6kW;水流量:(6×0.86)/10=0.516m3/h……对上述技术参数进行计算的结果为:G最小=3.14×[(0.02-0.004)/2]2×0.26×3600=0.19m3/h,即单路地暖盘管要求最小水流量为0.19m3/h.
  若该住宅设计为4分支,则入户最小总流量为0.19×4=0.76m3/h.
  在以上计算结果中,我们设计时到底以哪个为准呢?如以采暖负荷及供回水温差为依据核定的水流量,会造成工程系统中经常存气,造成不热现象发生。究其原因,是由于流量不足造成气塞破坏了系统循环。因此设计流量一定要满足地暖盘管最小水流速要求,以免系统积气影响供暖效果。当设计流量有所限制时,应相应调整户内分支数。


  卫生间采暖设计应适效
  卫生间由于涉及防水问题,一般不做地暖。常规做法是采用卫浴型暖气片自成一环路供暖。由于卫浴型暖气片水阻力较小,造成卫生间水流量偏大,甚至会影响到供暖效果。由此可见,卫生间安装暖气时,应注意各环路间的阻力平衡问题。笔者在此提出几点:
  一、卫生间暖气与其它房间串联,共用一环路。这样,各环路阻力可平衡,但会造成此卫生间的环路水温度低于其它环路。另外由于暖气片安装位置高,容易集气。
  二、卫生间暖气自成一环路,在暖气供水管另安装截止阀,调节流量,因为截止阀属于高阻阀,具有较好的调节特性。
  三、卫生间暖气供回水管上由入户主管引出,也需在暖气供水管另安装截止阀。上述几个方法,各有利弊,设计时应综合考虑。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高温水源热泵在地热供暖中的应用分析

  一、地热基本知识及我国地热的发展与现状  地热通常是陆地地表5000m深度内的热能。据推算,地核内部的温度达2000~5000℃,而地幔的温度达1000~2000℃。因此,在地球的最外层——地壳中蕴藏着巨大的热水库。地热水并不是地壳内天然存在的,而是地面上的雨水沿岩石、土壤的缝隙深入地壳深处,这些水被周围的热岩所加热。如果地壳深处有较大的空隙层,就可能形成具有开采价值地热水层[1].而目前开采和利用最多的地热能即是地热水。根据地热水温度的不同,地热水可分为:低温水(t<140℃)、中温水(t=40~60℃)和高温水(t=60~100℃)、过热水(t>100℃)[2].我国地热资源总量98%以上是低温地热资源。目前,我国众多的低温地热资源主要是直接利用于洗浴、采暖、种植、养殖、医疗、娱乐等方面。虽然全国直接利用总量已达到2410MW,居世界各国前列[3],但利用水平和效率比较低,对于25℃~50℃温度段的能量利用率很差。为实现可持续发展目标,国家制定了“十五能源发展战略规划”:要求调整能源结构,减少燃煤造成的污染,大力发展新能源可再生能源的利用技术,其中提到要开发地热热泵技术,以充分利用地热资源。

回帖成功

经验值 +10