发布于:2015-09-15 12:18:15
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
一般剪扭构件中,若受剪承载力算的Asv/S=1.206,受剪承载力算的Ast1/S=0.726。假设箍筋间距取100,4肢箍。
则配筋结果是:
1、单肢最小截面积为 0.726X100=72.6mm2
总箍筋面积为 1.206X100+2X72.6=265.7mm2
配置圆10@100(4) (4X78.5=314>265.7mm2)
2、单肢最小截面积为 0.726X100(扭)+ 1.206X100÷4(剪)=102.8mm2
配置圆12@100(4) (圆12钢筋截面积为113>102.8mm2)
答案是第一种是正确的。
有哪位大神能解释下吗?如果按第一种方法配置,在剪扭共同作用时,最外侧的箍筋是否容易破坏?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报