土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土 箍筋 配置问题 求教

混凝土 箍筋 配置问题 求教

发布于:2015-09-15 12:18:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般剪扭构件中,若受剪承载力算的Asv/S=1.206,受剪承载力算的Ast1/S=0.726。假设箍筋间距取100,4肢箍。
则配筋结果是:
1、单肢最小截面积为 0.726X100=72.6mm2
总箍筋面积为 1.206X100+2X72.6=265.7mm2
配置圆10@100(4) (4X78.5=314>265.7mm2)

2、单肢最小截面积为 0.726X100(扭)+ 1.206X100÷4(剪)=102.8mm2
配置圆12@100(4) (圆12钢筋截面积为113>102.8mm2)

答案是第一种是正确的。

有哪位大神能解释下吗?如果按第一种方法配置,在剪扭共同作用时,最外侧的箍筋是否容易破坏?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    抗扭纵筋不增加的话,抗扭箍筋是不起作用的!!!
    2015-09-22 08:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • zdawei92
    zdawei92 板凳
    seu310 发表于 2015-9-17 08:48 既考虑抗扭也抗率抗剪,所以才加和我说的是最外侧的箍筋!计算箍筋总面积的时候考虑了抗剪,但是确定最外侧箍筋面积的时候没考虑
    2015-09-17 21:38:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多