阅读下一篇
关于机房空调长配管的设计注意事项小弟在一家精密机房空调公司 ,当初设计时考虑成本方面,将贮液器、供液电磁阀、单向阀都取消,也未考虑机房空调一般都会有长配管的安装。现发了小批量到客户现场,反晚压缩机开机会保护。目前很是苦恼,向论坛高人咨询以下问题1. 现场空调外机与内机高度差在4-30m。像这样的状况如何解救。2. 增加供液电磁阀不知道能否解决问题3. 贮液器如果选型售后反映制冷剂充注基本在每台3kg 左右(5KW的冷量,由于连接管长度的原因),但高压基本正常,高压:19bar 低压6 bar (表压)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
lhb花生
沙发
2016-02-17 20:15:17
赞同0
-
游荡四方
板凳
冰箱冰柜系统,有如下特点,
2015-09-21 09:51:21
赞同0
加载更多好贴,谢了!
回复 举报
1:氟量较少,低过冷度,一般为1k
2:停机后,因温差和压差,液体全部积存在低压侧,
3:回气管装有气液分离器.足以盛装全部未蒸发的液体
4:压机一般为低转矩启动.不得有明显压差
故此,冰箱冰柜,不需装有隔液电磁阀
回复 举报