室外埋地消防管采用什么方法连接(依据在哪)

发布于:2015-09-15 09:39:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是施工方 之前再设计图上说室外消防管网是用法兰连接,但是我们施工方就用焊接来连接 现在到工程结束了 监理要求我们提供为什么不能用法兰连接埋地消防管网,那施工方应用什么理据来支撑焊接这种说法捏 大神们 球解答

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1660467926802
    支持地埋管焊接工艺,法兰连接弊端很多,规范提到的不允许应该纠正一下许
    2022-08-14 17:07:14

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 华康2018
    华康2018 板凳

    消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

    12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:

    2 有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件

    7 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。

    2019-03-14 16:55:14